срабатывание УЗО при выключенных АВ

Гость_Филипп_*
сообщение 17.11.2009, 18:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
в щитке 3 автомата (свет, розетки, плита) +УЗО
нужно было поменять розетку и протянуть провод для еще одной вновь купленной

отключил автомат на розетки, поменял розетку, подключил провод до следующей розетки (скомутировал всё клемниками, убрав их в корпус розетки), зачистил концы около новой розетки и временно их заизолировал.

после чего выбило УЗО. я отсоединил всё "конструкцию" от проводки, но УЗО продолжало выбивать весь вечер, вначале даже с выключенным автоматом на розетки, а после от нагрузок типа электро чайника.
по началу УЗО нагрелось и при повышении нагрузки издавало треск, как при плохом контакте

в чем может быть проблема?

на ум приходит:
проблема с самим узо, но тогда почему оно работало исправно раньше?
если не узо - провод до след. розетки был "битый", то почему узо не могло придти в себя весь вечер?

предидущий жилец говорил, что была схожая проблема, но электрик указал на удлинитель с тонким проводом, в который был воткнут чайник и после этого проблема не повторялась
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrew12
сообщение 19.11.2009, 14:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Согласен с savelij. Что же это за электрик такой который двухполюсный автомат от УЗО отличить не может? Или он специально "не может"... icon_smile.gif