аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора

asverevkin
сообщение 19.11.2009, 20:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
buvial1
сообщение 19.11.2009, 23:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Допустим, имеем на стороне ВН - А В С, на стороне НН - а в с, и обрыв фазы В. По высокой стороне будем иметь изменение магнитного потока, а как следствие, на низкой стороне на
фазе в будем иметь напряжение, обусловленное действием результирующего потока, созданного фазами А и С. На практике напряжение на фазе в - где то 90В. если 10/0,4кВ (встречался с этим не раз).