аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора

asverevkin
сообщение 19.11.2009, 20:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 20.11.2009, 0:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(asverevkin @ 19.11.2009, 19:47) *
Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?

Если очень коротко - на стороне низкого напряжения трансформатора останутся все три фазных напряжения, но одно из них возрастет (по сравнению с доаварийным), а два других уменьшаться. Линейных напряжений, естественно, останется два.
Поподробнее, надо рисовать векторную диаграмму.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 20.11.2009, 22:44
Сообщение #3





Гости






Цитата(mic61 @ 20.11.2009, 0:11) *
Поподробнее, надо рисовать векторную диаграмму.

Для начала возьмем транс Yo/Yo. Что-то не сходится. Ничего там не возрастает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.11.2009, 11:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(? @ 20.11.2009, 21:44) *
Для начала возьмем транс Yo/Yo. Что-то не сходится. Ничего там не возрастает.

Ну, во-первых вопрос был о схеме соединения D/Y;
во-вторых при соединении Y-0/Y-0 действительно ничего не возрастет;
а в третьих - откуда Вы это знаете? На практике такие трасы не применяются (может, в каких-то специальных случаях или схемах.)
Прикрепленное изображение

На этой векторной диаграмме:
Режим - обрыв фазы С на стороне треугольника.
Трансформатор с коэффициентом трансформации 1 (для наглядности.)
UA, UB - фазные напряжения на первичной обмотке трансформатора (на стороне треугольника.)
Ua, Ub, Uc - фазные напряжения на вторичной обмотке трансформатора (на стороне звезды.)
UA1 (UB1, UC1), UA2 (UB2, UC2) - напряжения прямой последовательности (с индексом 1), и обратной последовательности (с индексом 2) на стороне треугольника.
Uа1 (Uв1, Uс1), Uа2 (Uв2, Uс2) - напряжения прямой последовательности (с индексом 1), и обратной последовательности (с индексом 2) трансформированные на сторону звезды.
Видим, что при обрыве одной фазы (в данном случае фазы С) на стороне треугольника, на стороне звезды присутствуют все три фазы. Величины и углы которых - на диаграмме.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы