аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора |
19.11.2009, 20:47
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?
|
|
|
20.11.2009, 0:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)? Если очень коротко - на стороне низкого напряжения трансформатора останутся все три фазных напряжения, но одно из них возрастет (по сравнению с доаварийным), а два других уменьшаться. Линейных напряжений, естественно, останется два. Поподробнее, надо рисовать векторную диаграмму. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_?_* |
20.11.2009, 22:44
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
21.11.2009, 11:52
Сообщение
#4
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Для начала возьмем транс Yo/Yo. Что-то не сходится. Ничего там не возрастает. Ну, во-первых вопрос был о схеме соединения D/Y; во-вторых при соединении Y-0/Y-0 действительно ничего не возрастет; а в третьих - откуда Вы это знаете? На практике такие трасы не применяются (может, в каких-то специальных случаях или схемах.) На этой векторной диаграмме: Режим - обрыв фазы С на стороне треугольника. Трансформатор с коэффициентом трансформации 1 (для наглядности.) UA, UB - фазные напряжения на первичной обмотке трансформатора (на стороне треугольника.) Ua, Ub, Uc - фазные напряжения на вторичной обмотке трансформатора (на стороне звезды.) UA1 (UB1, UC1), UA2 (UB2, UC2) - напряжения прямой последовательности (с индексом 1), и обратной последовательности (с индексом 2) на стороне треугольника. Uа1 (Uв1, Uс1), Uа2 (Uв2, Uс2) - напряжения прямой последовательности (с индексом 1), и обратной последовательности (с индексом 2) трансформированные на сторону звезды. Видим, что при обрыве одной фазы (в данном случае фазы С) на стороне треугольника, на стороне звезды присутствуют все три фазы. Величины и углы которых - на диаграмме. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||