![]() Срабатывают диф автоматы , Проблема в постоянной сработке дифавтоматов при подключении нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывают диф автоматы , Проблема в постоянной сработке дифавтоматов при подключении нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 ![]() |
Всем здравствуйте! Новый двух этажный деревянный дом, новая эл. проводка, есть контур заземления. Я так понимаю в целях экономии на каждый этаж поднимается три группы розеток одним кабелем 5х2.5 и там через распред коробку разбегаются тремя 3х2.5 это всё идёт с трёх диф.автоматов 16А 30мА. При подключении радиоприёмника в любую из розеток всё работает нормально, а при включении пылесоса или дрели срабатывают все три. В доме нет отопления и очень долго небыло окон, влажность очень большая, может быть в этом причина? может в кабеле? а может ещё в чём? Помогите!!! Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 ![]() |
Так получается, что дифы в деревянном доме не нужны совсем? Или всё-таки от них будет какой то положительный эффект?
А то что 5-ти проводной уходит с дифов это нормально? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
А то что 5-ти проводной уходит с дифов это нормально? Чет я не допонял. У вас что 5 жильный отходит от 3х однофазных ДИФов? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |