Всем здравствуйте! Новый двух этажный деревянный дом, новая эл. проводка, есть контур заземления. Я так понимаю в целях экономии на каждый этаж поднимается три группы розеток одним кабелем 5х2.5 и там через распред коробку разбегаются тремя 3х2.5 это всё идёт с трёх диф.автоматов 16А 30мА. При подключении радиоприёмника в любую из розеток всё работает нормально, а при включении пылесоса или дрели срабатывают все три. В доме нет отопления и очень долго небыло окон, влажность очень большая, может быть в этом причина? может в кабеле? а может ещё в чём? Помогите!!! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 25.11.2009, 21:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663




И как на пятижильный кабель подключить три дифа?
Экономисты... блин!

Тогда уж ставить диф 4Р.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.11.2009, 21:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7374
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(savelij @ 25.11.2009, 21:13) *
И как на пятижильный кабель подключить три дифа?
Тогда уж ставить диф 4Р.

У него и стоит 4Р, кабель 5-жильный сверху, фазы и раб. нули размножили на вводах дифов, в принципе пока нормально, но нули объединили на выводе, что есть нарушение, т.к. в рабочем режиме ток может течь по любому из нулей, а любой из дифов воспримет ее как утечку.
Снизу нули убираем и радуемся.
Цитата
Экономисты... блин!

Съэкономили, что правда, на клеммниках.

Сообщение отредактировал gomed12 - 25.11.2009, 21:27


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 25.11.2009, 21:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(gomed12 @ 26.11.2009, 0:27) *
У него и стоит 4Р, кабель 5-жильный сверху, фазы и раб. нули размножили на вводах дифов, в принципе пока нормально, но нули объединили на выводе, что есть нарушение, т.к. в рабочем режиме ток может течь по любому из нулей, а любой из дифов воспримет ее как утечку.
Снизу нули убираем и радуемся.

Съэкономили, что правда, на клеммниках.


Да нет... по моему, как раз у него стоят три дифа
Цитата
короче снизу у нулей между тремя дифами перемычки


Вот сдесь скорее всего собака и порылась

Olegator фото выложите


Сообщение отредактировал Aleks 72 - 25.11.2009, 21:36


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.11.2009, 21:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7374
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 25.11.2009, 21:33) *
Да нет... по моему, как раз у него стоят три дифа

Причем здесь количество дифов, пусть хоть десять, главное количество отходящих кабелей лишь бы равнялись количеству дифов.
Для их питания достаточно того одного кабеля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olegator   Срабатывают диф автоматы   24.11.2009, 23:08
- - gomed12   Зачем Вам 3-х жилка в деревянном доме? Отбросьте н...   24.11.2009, 23:40
- - Olegator   Так получается, что дифы в деревянном доме не нужн...   25.11.2009, 9:10
|- - gomed12   Цитата(Olegator @ 25.11.2009, 9:10) Так п...   25.11.2009, 9:33
|- - Aleks 72   Цитата(Olegator @ 25.11.2009, 12:10) А то...   25.11.2009, 19:49
|- - Olegator   Цитата(Aleks 72 @ 25.11.2009, 19:49) Чет ...   25.11.2009, 20:50
|- - gomed12   Цитата(Olegator @ 25.11.2009, 20:50) Уход...   25.11.2009, 20:53
- - savelij   И как на пятижильный кабель подключить три дифа? ...   25.11.2009, 21:13
|- - gomed12   Цитата(savelij @ 25.11.2009, 21:13) И как...   25.11.2009, 21:27
|- - Aleks 72   Цитата(gomed12 @ 26.11.2009, 0:27) У него...   25.11.2009, 21:33
|- - gomed12   Цитата(Aleks 72 @ 25.11.2009, 21:33) Да н...   25.11.2009, 21:40
|- - Aleks 72   Цитата(gomed12 @ 26.11.2009, 0:40) Причем...   25.11.2009, 21:49
- - savelij   ЦитатаПричем здесь количество дифовА это ни при чё...   25.11.2009, 21:47
- - savelij   Выход. 1. Выкинуть дифы и заменить на диф 4Р 2. Вы...   25.11.2009, 21:49
|- - Aleks 72   Цитата(savelij @ 26.11.2009, 0:49) Выход....   25.11.2009, 21:55
- - gomed12   ЦитатаУходит одним нолём и тремя фазами, короче сн...   25.11.2009, 22:13