Добавлю капельку
http://wwwv.ru/archive/funnyvideo/105628.html -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7498 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Резьбовые соединения под слоем земли плохо очень.
Да и скрытая длина электродов не более 1,5 м, кувалдометр слабоват. А так работать будет, сечения заземлителей неплохие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Резьбовые соединения под слоем земли плохо очень. плохо это не то слово, года три назад делали ремонт в школе, так там был контур наподобие этого (но видно что старый) и гориз. зазе-ль был не закопан, померяли - 200 Ом, болты заварили, заколотили - получили норму -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |