![]() Трансформатор тока , разомкнутая вторинчная обмотка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор тока , разомкнутая вторинчная обмотка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
добрый день.
Объясните пожалуйста почему если оставить разомкнутой вторичную обмотку ТТ, то он выходит из строя? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1529 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
добрый день. Объясните пожалуйста почему если оставить разомкнутой вторичную обмотку ТТ, то он выходит из строя? Ну, вобщем-то не обязательно выходит... Как повезет. Все зависит от нагрузки (первичного тока.) Чем больше первичный ток (при разомкнутой вторичной обмотке), тем больше вероятность выхода из строя. Да, выводит из строя ТТ именно высокое напряжение, возникающее на разомкнутой вторичной обмотке. В конце концов нарушается (пробивается) или межвитковая изоляция (возникает витковое замыкание во вторичке, ее перегрев и обрыв), или изоляция между первичной и вторичной обмоткой (именно чтобы обезопаситься от этого, вторичка должна быть заземлена.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |