![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Точно так. Частотой 0,1Гц. Правда у некоторых производителей, есть нормы на замену постоянным напряжением(Кальчугинский), но и это скоро закончится. Норм, кроме заводских, нет!
Для примера: ссылка Сами пользуемся таким: HVA -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 23:20 |
|
![]() |