![]() Рубильник (ввод в здание) , Силовое оборудование 100А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Рубильник (ввод в здание) , Силовое оборудование 100А |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
Здравствуйте профессионалы!
Прошу Вас о помощи, советом. Есть ввод 4х35,0 в здание(загородный дом) от ТП на рубильник с плавкими вставками (ЯБПВУ-100А) ввод снизу + отвод 4х35,0 на следующий дом, отходящий на дом 5х50,0 ! сверху. Не спрашивайте почему так, не знаю, вопрос не в этом. Задача оформить это соединение как-то по правильнее, не противореча правилам и нормам? Вот есть следующие мысли: 1. Убрать кабеля в стену. 2. Навесной шкаф(шит) минимальных размеров с возможностью вводов из стены. 3. Нужно ли наличие органа управление вне шкафа(рычаг как у ЯБПВУ)? Если нет, то можно ли использовать автомат? 4. Если автомат - как реализовать шлейф 2х (4*35,0)? 5. Нужно ли приводить схему питания к схеме - "питание сверху в низ"? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
Спасибо!
Ну был я в электромонтаже: Ничего толком консультант мне сказать не смог. Как завести два кабеля под клемму автомата, и можно ли так, или надо шинку городить и под разные болты? Там ведь по этим кабелям неизвестно какой ток течет, на этом шлейфе еще 4 дома сидят. Был лишь один вариант латунный переходник 3 (25,0) на 1 штырь для автомата АВВ. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 19:23 |
|
![]() |