добрый день.
Объясните пожалуйста почему если оставить разомкнутой вторичную обмотку ТТ, то он выходит из строя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 2.12.2009, 0:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Конечно. Нет четкой границы между ТНом и ТТ. В каждом из них нагрузка воздействует и на ток и на напряжение. Но измерительные трансформаторы так и рассчитывают, что бы нагрузка как можно меньше влияла на измеряемый параметр.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Трансформатор тока   27.11.2009, 16:39
- - Мастер Джу   На концах разомкнутой вторичной обмотки появляется...   27.11.2009, 17:13
|- - Шаровая молния   Цитата(Мастер Джу @ 27.11.2009, 17:13) Вт...   27.11.2009, 22:14
|- - zendo057   Цитата(Шаровая молния @ 27.11.2009, 22:14...   9.12.2016, 18:21
- - mic61   Цитата(Fanatik_FS @ 27.11.2009, 15:39) до...   27.11.2009, 22:38
- - Viktor2004   Закон любого трансформатора, мощность первичной об...   28.11.2009, 3:25
|- - mic61   Хочется добавить к словам предыдущего оратора толь...   28.11.2009, 11:29
- - Fanatik_FS   спасибо за ответы. Все понятно. Появился вопрос по...   30.11.2009, 13:08
|- - Viktor2004   Цитата(Fanatik_FS @ 30.11.2009, 15:08) сп...   30.11.2009, 14:58
- - Мастер Джу   Про вторичку и первичку отлично описано...и доходч...   30.11.2009, 15:27
- - Fanatik_FS   теперь все встало на свои места спасибо)   30.11.2009, 15:44
- - Гость   При добавлении R во вторичку изменится и ток кз вт...   1.12.2009, 17:26
- - Viktor2004   Конечно. Нет четкой границы между ТНом и ТТ. В каж...   2.12.2009, 0:53
- - Сунцов Денис   из личной практики: ТТ 0,4 кВ - могут годами стоят...   4.12.2009, 10:27
|- - Киловатик   Цитата(Сунцов Денис @ 4.12.2009, 17:27) и...   5.12.2009, 3:16
|- - uvk2   Цитата(Киловатик @ 5.12.2009, 4:39) Из Ли...   25.2.2012, 15:58
- - antno   у меня на работе 3 транса на 0.4 стоят..раскорочен...   3.6.2011, 9:12
- - сэм   У ТТ очень большой К тр, оз-за этого будет большое...   3.6.2011, 9:49
- - scasi   Блин, как то даже не задумывался над ТТ. Обычно вс...   3.6.2011, 10:07
- - freedruino   Правильно ли я понимаю 1 Задача есть дача 3-ч ф...   18.2.2012, 20:39
|- - Roman D   Цитата(freedruino @ 18.2.2012, 20:02) 2. ...   26.2.2012, 13:31
- - Гость   при расчетах ТТ надо знать Z вторичной обмотки, а ...   27.2.2012, 16:44
- - ez81   Z известно 5\25=0,2ом   27.2.2012, 17:00
- - Sokoloff79   Если я правильно понял эти цифры (5-мощность и 25...   27.2.2012, 19:08
- - ez81   расчет Zном - все верно вы сказали.   27.2.2012, 19:13
- - Гость_Алекс_*   А вот такой вопрос. Проводили испытание повышенным...   9.12.2016, 0:00
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Алекс_* @ 9.12.2016, 0:00) В...   9.12.2016, 6:03
- - Roman D   А вот интересно: полагается ли заземлять вторичные...   9.12.2016, 10:06
- - Сунцов Денис   да, закоротить и заземлить при ВВИ   9.12.2016, 11:24
- - Гость_Алекс_*   Цитатано между выводами одной обмотки напряжение в...   9.12.2016, 23:34
- - Viktor2004   Цитата(Гость_Алекс_* @ 10.12.2016, 1:34) ...   28.1.2017, 21:03