Возникло сомнение в толковании:
6.2.5 Конструкция ВРУ каждого вида должна обеспечивать одностороннее обслуживание с фасадной стороны, причем органы управления аппаратов должны располагаться за дверями ВРУ. Это "внутри" или это "снаружи" ? (за дверями - перед дверями; внутри шкафа - за дверями) |
|
|
2.12.2009, 14:29
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Это надо глядеть в правилах эксплуатации. Там прописано, что с какой группой можно включать-выключать. Если мы ставим управление светом со щита - такое допускается, то щит запирается и доступ тольок квалифицированному персоналу. если такого нет - выводи выключатели и пускай уборщица тыкает, что ей надо...