Коллеги помогите оправдаться перед пожарниками если возможно.
Проложили кабель ВВГнг-LS в ПНД трубе в слое подготовки пола. Состав слоя пола: Ж/б плита-пенополистирол (горючий)-цементно песчаная стяжка(100мм)-плитка. Кабель лежит между ж/б плитой и пенополистиролом. Пожарники выкатили замечание о запрете данного вида прокладки. Согласен что скрытая прокладка по горючему основанию в мет. трубе, но сверху то стяжка 100мм, кабель нг-LS, по моему распостранение огня невозможно. Кто нибудь сталкивался с таким случаем? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.12.2009, 2:09 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7379 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пожарники ссылаются на пункт ПУЭ, но это при открытой прокладке.
2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми. Но у Вас есть свой пункт 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |