Коллеги помогите оправдаться перед пожарниками если возможно.
Проложили кабель ВВГнг-LS в ПНД трубе в слое подготовки пола. Состав слоя пола: Ж/б плита-пенополистирол (горючий)-цементно песчаная стяжка(100мм)-плитка. Кабель лежит между ж/б плитой и пенополистиролом. Пожарники выкатили замечание о запрете данного вида прокладки. Согласен что скрытая прокладка по горючему основанию в мет. трубе, но сверху то стяжка 100мм, кабель нг-LS, по моему распостранение огня невозможно. Кто нибудь сталкивался с таким случаем? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.12.2009, 2:09 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Но у Вас есть свой пункт 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. Непосредственно на кабель в ПНД уложили горючие плиты сверху залили бетоном. Т.е. получается как не крути сверху трубы ПНД должны заделываться негорючим раствором 10мм. Другого варианта насколько я понял нет? Технический циркуляр 7/2004 "Росэлектромонтаж" "О прокладке эл.проводок за подвесными потолками и в перегородках" -за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выпол-нять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); По информации в интернете пенополистирол относят к Г1, следовательно правда и на моей стороне. Как думаете можно пободаться? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.12.2009, 10:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 16:25 |
|
![]() |