Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет однофазных коротких замыканий

EMCO
сообщение 7.12.2009, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 26.12.2007
Пользователь №: 10137



Доброго дня всем!

Знаю вопрос уже не раз обсуждался на форуме, но однозначного понимания я так и не получил.
Как все таки принимать сопротивления кабельных линий нулевой последовательности, для
- одножильных кабелей
- трехжильных кабелей
- четырехжильных кабелей
В ГОСТ 28249-93 даются параметры кабельных линий для трех и четырех жильных кабелей, при этом в таблицах указана не вся номенклатура кабелей.
В ГОСТ Р 50571-есть такая фраза:
Коэффициент 0,8 является электрической величиной отношения между сопротивлением защищаемой цепи и сопротивлением петли "фаза-нуль". Как показывает опыт, это значение справедливо в большинстве случаев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kosares
сообщение 11.12.2009, 11:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Как раз о точности расчета (нового ничего не напишу, так под итожить):
Из ТЯЖ ПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

8.4. Для промышленных предприятий определение токов однофазных КЗ в злектроустановках до 1 кВ может производиться, наряду с рекомендуемым ГОСТ Р 50270–92 методом симметричных составляющих, методом петли фаза–нуль [17].
8.5. В зависимости от наличия исходных данных для расчета метод петли фаза–нуль позволяет определять значение тока однофазного короткого замыкания как по сумме активных и индуктивных сопротивлений в фазной и нулевой цепях, так и по сумме полных сопротивлений (z) всех последовательных участков цепи короткого замыкания.
В первом случае, как и в методе симметричных составляющих, учитываются сопротивления всех элементов цепи короткого замыкания, включая сопротивления трансформаторов тока, автоматических выключателей, контактных соединений и электрической дуги. Точность расчета при этом не отличается от точности метода симметричных составляющих, но для расчета не требуется данных по сопротивлениям нулевой последовательности, которые не всегда можно найти для конкретной схемы.
Во втором случае сопротивления отдельных элементов цепи короткого замыкания и электрической дуги не учитываются, так как арифметическое (вместо геометрического) суммирование полных сопротивлений приводит, как правило, к увеличению общего сопротивления короткозамкнутой цепи и как бы компенсирует неучет сопротивлений отдельных элементов.
Расчет тока однофазного короткого замыкания по сумме полных сопротивлений является простым по сравнению с двумя другими методами, но несколько уступает последним в точности результата.
8.6. При расчете тока трехфазного КЗ в установках напряжением до 1 кВ следует учитывать не только индуктивные и активные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, но и активные сопротивления всех переходных контактов в этой цепи (на шинах, навводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов и контакт в месте короткого замыкания).
При отсутствии достоверных данных о контактах и их переходных сопротивлениях допускается при расчете токов К3 в сетях, питаемых трансформаторами мощностью до 2500 кВА включительно, учитывать их суммарное сопротивление ---введением в расчет активного сопротивления
------
Если я правильно понял то разница между первым и вторым методом пункта 8.5 то это дополнительные сопротивления, а формула та же. только я одного не могу понять - откуда взять сопротивление дуги для длин например 400 метров и так чтобы ещё кабель медным был!? для расчета по госту я на Кс домножаю.. или тут так же можно делать?

каково ваш отношение к церкуляру Ц-02-98(Э)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 10:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены