У меня вот какая беда: смонтировал я новую эл-проводку в квартире с немецкой системой эл.снабжения (2 фазы), использовал 3-ёх жильный кабель. В квартирный щиток приходит только два провода. В квартирном щитке защитные жилы всех отходящих линий я объединил на одной шине, и всё, она так и осталась без потенциала земли. Защитные жилы в розетках по квартире соединил с защитн. контактами, корпуса некоторых люстр тоже соединил с защитн. жилами питающих проводов. Проблема в одной люстре. Её металлический корпус я соединять с защитн. проводом не стал. Оба питающих провода я посадил на тяжёлый тороидальный транс. 230/12в, который питает галогенки 10Вт*31шт. Так вот, при подаче на эту люстру напруги (клавишным включателем) в РЩУ отключается а/в этой группы В10А 2-ухполюсной. Причём, иногда отключается, а иногда - нет! При этом эксперименте все розетки без воткнутых в них вилок.
|
|
|
Гость_ВВ_* |
14.12.2009, 4:08
Сообщение
#2
|
Гости |
Прежде всего: немедленно отключите ВСЕ т.н. "защитные" провода от всего, куда Вы их подключили, заизолируйте и забудьте до той поры, пока не реконструируют сеть. Возможно, и эта Ваша проблема решится, т.к., похоже, где-то у Вас косяк в проводке.
рабочий ток первички 310/0,8/220=1,76А Так какой кратности должен быть пусковой ток, что бы сработал В10А?! 20 Вообще-то, возможная вещь. В некоторой литературе по трансформаторам утверждается, что пусковой ток трансформатора может достигать величин до 100In. (Только не спрашивайте "в какой?" – к сожалению, не помню. Но в этом форуме, года 2 – 3 назад, была дискуссия по вопросу кратности токов при включении трансформатора) Откровенно говоря, с таким не сталкивался. Примерно 10In – бывало. Но… В этом "но" все дело. Подобное наблюдается, когда трансформатор включается в режиме ХХ. Мало вероятно, чтобы рассматриваемый случай сюда подходил. Скорее, какой-то косяк. А "немецкая система эл.снабжения (2 фазы)" - это, по-видимому, сеть не 220/380 (TN), a 127/220(IT). Чтобы получить 220 – подают 2 фазы. Автор из Калининграда, по-видимому. Впрочем, это не важно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 17:20 |
|