проблема с люстрой. Помогите ! , проблема с люстрой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблема с люстрой. Помогите ! , проблема с люстрой |
12.12.2009, 22:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2009 Из: Кёнигсберг Пользователь №: 16544 |
У меня вот какая беда: смонтировал я новую эл-проводку в квартире с немецкой системой эл.снабжения (2 фазы), использовал 3-ёх жильный кабель. В квартирный щиток приходит только два провода. В квартирном щитке защитные жилы всех отходящих линий я объединил на одной шине, и всё, она так и осталась без потенциала земли. Защитные жилы в розетках по квартире соединил с защитн. контактами, корпуса некоторых люстр тоже соединил с защитн. жилами питающих проводов. Проблема в одной люстре. Её металлический корпус я соединять с защитн. проводом не стал. Оба питающих провода я посадил на тяжёлый тороидальный транс. 230/12в, который питает галогенки 10Вт*31шт. Так вот, при подаче на эту люстру напруги (клавишным включателем) в РЩУ отключается а/в этой группы В10А 2-ухполюсной. Причём, иногда отключается, а иногда - нет! При этом эксперименте все розетки без воткнутых в них вилок.
|
|
|
14.12.2009, 19:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да вы представьте, разогреть с холодного состояния 31-у галогенку!! темболее низковольтную! бросок тока может быть даже очень приличный! Как вариант используйте вместо тороида 2-3 (зависит от типа) импульсных трансформатора, и люстра полегчает килограмма на 4, и бросков таких не будет .