Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
|
|
21.12.2009, 22:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Если звезда симметрична то "0" соединять с N не обязательно.
При звезде если каждый ТЭН равен 17 ом получается мошность около 8.4 Квт. Правда при нагреве сопротивление проводников растет Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 22:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|