Как правильно соединить ТЭНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно соединить ТЭНы? |
21.12.2009, 21:50
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
|
|
21.12.2009, 22:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ну до не 6кВт же.
Хотя более точно можно расчитать с учетом температурного коэф. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 14:30 |
|