всем доброго здравия! подскажите, плиз, : после мостового выпримителя падает напряжение, но мне нужно добиться постоянки 220 вольт. можно ли простым способом поднять напряжение до 220 в. спасибо.
|
|
|
23.12.2009, 23:02
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата после мостового выпримителя падает напряжение, но мне нужно добиться постоянки 220 вольт Хатеть не вредно! Вы после моста имеете дело не с "постоянкой",а пульсирующим выпрямленным напряжением. И своим прибором производите замер ДЕЙСТВУЮЩЕГО значения величины выпрямленного напряжения. А так как выпрямительные диоды являются нелинейным звеном и есть место потерь , то замеры действующего значения переменного тока и выпрямленного напряжения будут отличатся с коэф. 0,8-0,9.Для получения из выпрямленного напряжения постоянного необходимо еще добавить конденсаторы в соответствии с нагрузкой.При это реально можно получить значения 260-280 вольт
|
|
|