Включается ли диф реле перед 3-х фаз эл котлом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Включается ли диф реле перед 3-х фаз эл котлом? |
Гость_испытатель_* |
27.12.2009, 16:36
Сообщение
#1
|
Гости |
Прошу помощи у всех понимающих!!
Собрал схему для питания 3-х фаз эл котла (для обогрева частного дома), но при любой попытке его включить срабатывает диф реле. Схема такая: (все последовательно и 3-х фазное) -- входной автомат на 20А, счетчик эл энергии "ЭНЕРГИЯ-9", диф реле на 25А, реле РНПП-311, контактор на 25А, эл котел. Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз -- он однофазный) -- сработки прекратились. А при включеннии термореле которое запитывает обмотку магн пускателя (на другой из фаз) диф реле опять вырубается. И это при том что тэны котла в обоих случаях были выключены (их автоматы находятся после магн пускателя). Диф реле срабатывает мгновенно сразу после включения контактора. Возможно однофазный насос или магн пускатель 3-х фазное дифреле воспринимает как утечку по фазе при отсутствии нагрузки на других фазах? Как тут быть? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:06 |
|