сообщение 30.12.2009, 11:36
Сообщение #1





Гости






Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 30.12.2009, 13:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложил 3 кабеля АВВГ 4х95 (по одному на фазу - запараллелить все фазные жилы)
Каждая фаза пойдет отдельным кабелем.
Экономия по сечению, да и чем толще кабель тем труднее его прокладывать.
Для переменного тока есть свойство - чем больше сечение проводника, тем меньше допустимая плотность тока на мм^2
Поэтому несколько проводников в параллель всегда выдержат больший ток, чем один такого же сечения

Жила кабеля 95 мм^2 имеет диам около 11 мм.
Думаю, лучший вариант - на каждую жилу напрессовать наконечник,
к выводу автомата прикрутить плоскую алюм шину и к ней приворачивать наконечики жил