Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложил 3 кабеля АВВГ 4х95 (по одному на фазу - запараллелить все фазные жилы) Каждая фаза пойдет отдельным кабелем. Экономия по сечению, да и чем толще кабель тем труднее его прокладывать. Для переменного тока есть свойство - чем больше сечение проводника, тем меньше допустимая плотность тока на мм^2 Поэтому несколько проводников в параллель всегда выдержат больший ток, чем один такого же сечения Жила кабеля 95 мм^2 имеет диам около 11 мм. Думаю, лучший вариант - на каждую жилу напрессовать наконечник, к выводу автомата прикрутить плоскую алюм шину и к ней приворачивать наконечики жил |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |