![]() Как правильно соединить ТЭНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как правильно соединить ТЭНы? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров) Бред! ![]() Главное что бы 0 звезды не был соединен с корпусом. Корпус обязательно заземлять. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.1.2010, 17:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |