Курсовой проект по ЭНЕРГЕТИКЕ , "Районная понизительная подстанция", нужна помощь

Гость_bobcat_*
сообщение 2.1.2010, 14:26
Сообщение #1





Гости






Знаю, что вопрос не электрический, но надеюсь на чудо). Проэктирую подстанцию в кольце 110кВ, есть нагрузка на 110 кВ (2 линии, потребитель 1й категории) и на 10 кВ. Также к подстанции подходит 2 питающие линии. 2 трансформатора. Какую схему подстанции нужно выбрать для обеспечения бесперебойного снабжения?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_bobcat_*_*
сообщение 2.1.2010, 15:34
Сообщение #2





Гости






план, моя подстанция д.б. в узле 8


задание


всё так. От пс питаются: 1 потребитель 110(2 линии) ну и ещё на 10. Потребитель - деревообрабатывающий комбинат, категория потребителя I-II. Подстанция проходная, потребитель видимо тупиком)) Изначально на 110 использовала одну рабочую систему шин секционированную выключателем, но она ненадёжна для потребителей 1й категории. Ещё плохо понимаю оперативные переключения и поэтому не могу здраво оценить полезность той или иной схемы(((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.1.2010, 18:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну что же, все понятно.
Имеем несколько присоединений 110 кВ: 2-е питающих линии, 2-е отходящих и 2-а трансформатора 110/10 кВ. Самый дешевый вариант для такого количества присоединений - Две Системы Шин С Обходной. В этом случае необходимо добавить шиносоединительный выключатель, а также обходной выключатель. Иногда их функции совмещают в одном - ШСОВ (совмещенный шиносоединительный обходной выключатель.) Следовательно, всего получается 8 (или 7 в случае ШСОВ) присоединений 110 кВ.
Эта схема обеспечивает 1-ую категорию электроснабжения потребителям, и, пожалуй, самая дешевая (и наиболее широко применяемая) для напряжения 110 кВ. А, раз у Вас курсовой, то там будет и экономическая часть, и стоимость имеет не последнее значение.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bobcat   Курсовой проект по ЭНЕРГЕТИКЕ   2.1.2010, 14:26
- - mic61   Почему не электрический? Очень даже... Только не о...   2.1.2010, 14:55
- - Гость_bobcat_*   план, моя подстанция д.б. в узле 8 задание всё...   2.1.2010, 15:34
|- - mic61   Ну что же, все понятно. Имеем несколько присоедине...   2.1.2010, 18:06
- - Гость   Спасибо, а данная схема без обходной применяется? ...   2.1.2010, 18:32
|- - mic61   Ну а чего ж, применяется. Две системы шин, 6-ть Ва...   2.1.2010, 19:23
- - Сергей ДД   Без обходной секции, не нужен обходной выключатель...   2.1.2010, 19:39
- - Гость_bobcat_*   mic61, говорят, что выключатели теперь не ремонтир...   2.1.2010, 20:00
- - Сергей ДД   Да. НЕ нравится без обходной и не нравится когда с...   2.1.2010, 20:13
- - Гость_bobcat_*   А не подскажите, с помощью какой литературы можно ...   2.1.2010, 20:31
- - Сергей ДД   Или вот такая схемка, две секции и обходная с секц...   2.1.2010, 20:54
- - _Alex_   2 СШ (схема 110-13) без обходной вполне идет, она ...   2.1.2010, 20:56
|- - mic61   В поттверждение слов Alex посмотрите вот здесь: ht...   2.1.2010, 22:02
|- - Сергей ДД   Цитата(_Alex_ @ 2.1.2010, 20:56) 2 СШ (сх...   3.1.2010, 21:48
- - bobcat   А проблем с потребителями 1й категории в случае ав...   2.1.2010, 22:14
|- - _Alex_   Цитата(bobcat @ 2.1.2010, 22:14) А пробле...   2.1.2010, 23:21
|- - mic61   Ну, не все так хорошо. При выходе из строя линейно...   3.1.2010, 14:08
|- - _Alex_   Цитата(mic61 @ 3.1.2010, 14:08) Ну, не вс...   6.1.2010, 16:43
|- - mic61   Цитата(_Alex_ @ 6.1.2010, 15:43) Да, точн...   6.1.2010, 17:09
|- - _Alex_   Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 17:09) А вот зде...   11.1.2010, 18:56
- - Dmitry_G   Две с обходной и + переспектива раширения при необ...   3.1.2010, 22:00
- - Гость   Не напишите случайно на титульном листе ПРОЭКТ, пр...   11.1.2010, 17:04
- - Max_Ti   to mic61 две СШ с ОСШ - это самый дешевый вариант,...   12.1.2010, 8:25
|- - mic61   Из "дорогих" самая "популярная...   12.1.2010, 11:39
- - Ядерщик   Можно и по схемам 4/3 и 3/2. Правда не знаю, для 1...   15.1.2010, 6:27
- - _Alex_   Цитата(Ядерщик @ 15.1.2010, 6:27) Можно и...   15.1.2010, 18:04