Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Курсовой проект по ЭНЕРГЕТИКЕ , "Районная понизительная подстанция", нужна помощь

Гость_bobcat_*
сообщение 2.1.2010, 14:26
Сообщение #1





Гости






Знаю, что вопрос не электрический, но надеюсь на чудо). Проэктирую подстанцию в кольце 110кВ, есть нагрузка на 110 кВ (2 линии, потребитель 1й категории) и на 10 кВ. Также к подстанции подходит 2 питающие линии. 2 трансформатора. Какую схему подстанции нужно выбрать для обеспечения бесперебойного снабжения?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 2.1.2010, 18:32
Сообщение #2





Гости






Спасибо, а данная схема без обходной применяется? Руководители скептически к ней относятся и требуют обоснования в случае применения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.1.2010, 19:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1534
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну а чего ж, применяется. Две системы шин, 6-ть Ваших присоединений и плюс шиносоединительный выключатель. ШСВ в нормальном режиме включен. Присоединения фиксируются за определенной СШ. Неудобства возникают при плановом (или аварийном) ремонте выключателей присоединения или всей СШ. Но, опять таки схема удешевляется.
Пожалуй, самый дешевый вариант для Ваших условий.
А чем, собственно, Вашим преподавателям не нравиться вариант "Две с Обходной"? Дороже - таки да, занимает больше места по площади - опять таки да. Но удобнее при ремонтах. Или сейчас уже новые веяния, типа, раз без постоянного дежурного персонала, так техобслуживание и ремонты не нужны?
А кстати, Вы будете проектировать распредустройство 110 кВ в виде ОРУ, ЗРУ или КРУЭ?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bobcat   Курсовой проект по ЭНЕРГЕТИКЕ   2.1.2010, 14:26
- - mic61   Почему не электрический? Очень даже... Только не о...   2.1.2010, 14:55
- - Гость_bobcat_*   план, моя подстанция д.б. в узле 8 задание всё...   2.1.2010, 15:34
|- - mic61   Ну что же, все понятно. Имеем несколько присоедине...   2.1.2010, 18:06
- - Гость   Спасибо, а данная схема без обходной применяется? ...   2.1.2010, 18:32
|- - mic61   Ну а чего ж, применяется. Две системы шин, 6-ть Ва...   2.1.2010, 19:23
- - Сергей ДД   Без обходной секции, не нужен обходной выключатель...   2.1.2010, 19:39
- - Гость_bobcat_*   mic61, говорят, что выключатели теперь не ремонтир...   2.1.2010, 20:00
- - Сергей ДД   Да. НЕ нравится без обходной и не нравится когда с...   2.1.2010, 20:13
- - Гость_bobcat_*   А не подскажите, с помощью какой литературы можно ...   2.1.2010, 20:31
- - Сергей ДД   Или вот такая схемка, две секции и обходная с секц...   2.1.2010, 20:54
- - _Alex_   2 СШ (схема 110-13) без обходной вполне идет, она ...   2.1.2010, 20:56
|- - mic61   В поттверждение слов Alex посмотрите вот здесь: ht...   2.1.2010, 22:02
|- - Сергей ДД   Цитата(_Alex_ @ 2.1.2010, 20:56) 2 СШ (сх...   3.1.2010, 21:48
- - bobcat   А проблем с потребителями 1й категории в случае ав...   2.1.2010, 22:14
|- - _Alex_   Цитата(bobcat @ 2.1.2010, 22:14) А пробле...   2.1.2010, 23:21
|- - mic61   Ну, не все так хорошо. При выходе из строя линейно...   3.1.2010, 14:08
|- - _Alex_   Цитата(mic61 @ 3.1.2010, 14:08) Ну, не вс...   6.1.2010, 16:43
|- - mic61   Цитата(_Alex_ @ 6.1.2010, 15:43) Да, точн...   6.1.2010, 17:09
|- - _Alex_   Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 17:09) А вот зде...   11.1.2010, 18:56
- - Dmitry_G   Две с обходной и + переспектива раширения при необ...   3.1.2010, 22:00
- - Гость   Не напишите случайно на титульном листе ПРОЭКТ, пр...   11.1.2010, 17:04
- - Max_Ti   to mic61 две СШ с ОСШ - это самый дешевый вариант,...   12.1.2010, 8:25
|- - mic61   Из "дорогих" самая "популярная...   12.1.2010, 11:39
- - Ядерщик   Можно и по схемам 4/3 и 3/2. Правда не знаю, для 1...   15.1.2010, 6:27
- - _Alex_   Цитата(Ядерщик @ 15.1.2010, 6:27) Можно и...   15.1.2010, 18:04