Знаю, что вопрос не электрический, но надеюсь на чудо). Проэктирую подстанцию в кольце 110кВ, есть нагрузка на 110 кВ (2 линии, потребитель 1й категории) и на 10 кВ. Также к подстанции подходит 2 питающие линии. 2 трансформатора. Какую схему подстанции нужно выбрать для обеспечения бесперебойного снабжения?????
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Без обходной секции, не нужен обходной выключатель, но резко вырастают проблемы с текущим(плановым) и аварийным ремонтом и уже она наверное не будет отвечать 1 категории, в случае ремонта одного из питающих присоединений, кольцо рвется. Выключатели линейные нужно на что то заменять на случай ремонта. Вот сэкономить поставив ШСОВ-110 и перемычку можно, но тогда увеличивается число переключений и защита на секционном при выполнении функций Обходного теряется. То же схема мне не очень нравится, бланки длинные. Лучше когда два выключателя шинносоединительный и обходной. Вам решать.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |