Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_Гость_AHOV_*_* |
7.7.2009, 7:49
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день, если кому не жалко, поделитесь ПО для счетчиков NP515, NP523, NP541, NP545 производства ООО "Матрица".
ilukha pochta.ru Или киньте ссылочку сюда. Заранее благодарен. |
|
|
Гость_MegaWolt_* |
3.1.2010, 13:08
Сообщение
#2
|
Гости |
Это из технического описания счетчика. Цель: Проверить тарифное расписание и установки времени, назначить сетевые адреса счетчикам. Это возможно только при отсутствии маршрутизатора в линии 0.4 кВ, на которой работает счётчик. Проверить тарифное расписание и выставить время можно при помощи ноутбука, программы D-router из доп.ПО Smart IMS, преобразователя интерфейса с USB в CM-bus и оптоголовки. Сетевые адреса NP-шным вручную счётчикам не назначаются (это Вам не меркурий какойнибудь). У них серийный номер- это MAC-адрес с которым он регистрируется в системе. Время в системе (на всех счётчиках) единое, корректируется маршрутизатором, а маршрутизатор получает его при сеансе связи с сервером верхнего уровня. Батареек для собственных часов в счётчиках нет. И фокус со смещением времени (когда начало ночного тарифа можно переставить с 21:00 на, к примеру, 18:00) в этой системе не прокатит. Конфигурацию счётчики получают с головного сервера и меняется она там. Так же на сервере, при грамотном программировании счётчиков, хранятся почасовки с каждого счётчика и при спорных моментах всю картину потребления по часам видно. "На месте" делается только монтаж. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 2:54 |
|