Как правильно соединить ТЭНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно соединить ТЭНы? |
21.12.2009, 21:50
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
|
|
3.1.2010, 15:24
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
3 ТЭН, соединенных в звезду - хороший простор для творчества. Причем наличие заземленной звезды при симметричной нагрузке не имеет никакого значения. Как-то в молодые годы приходилось налаживать столовую, одним из главных элементов которой был пищеварочный котел. Три фазы, соединенные в звезду - кипячение воды. Одна фаза с нулем в центре звезды - доваривание борща. Одна фаза с нулем, подключенная к двум ТЭН вместо 380 В - томление каши. Все зависит от коммутации внешними устройствами.
Сообщение отредактировал doro - 3.1.2010, 15:26 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 14:15 |
|