Как правильно соединить ТЭНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно соединить ТЭНы? |
21.12.2009, 21:50
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
|
|
3.1.2010, 20:02
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
doro Да спасибо но когда не каких коммутаций не надо делать, зачем подключать нулевой провод?
|
|
|
3.1.2010, 20:54
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10843 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
зачем подключать нулевой провод? При использовании терморегулятоа - точно незачем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|