Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Радист 11
сообщение 3.1.2010, 22:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Что ТОЭ Мансурова врёт? administrator.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 4.1.2010, 9:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 21:36) *
Что ТОЭ Мансурова врёт? administrator.gif


Дайте правильную цитату duel.gif тогда и разберемся.
Добавлено позже:
нашел букварь: Мансуров (в черной рамочке) Попов Теоретическая электротехника Энергия, 1966г.
Издание 9-е, исправленное.
Стр. 492



Дедушка Мансуров и представить не мог, что можно сделать симметричную звезду из нагревателей.
Тем не менее подобные схемы существуют и работают с неподключенной никуда средней точкой.
Пример - ротационная печь с тиристорным управлением.

Сообщение отредактировал Ржаводел - 4.1.2010, 9:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Радист 11   Как правильно соединить ТЭНы?   21.12.2009, 21:50
- - haramamburu   Да, можно. только при 17 ом каждый тен при 3х фаз...   21.12.2009, 21:57
- - Мастер Джу   Если звезда симметрична то "0" соединять...   21.12.2009, 22:00
- - haramamburu   Ну до не 6кВт же. Хотя более точно можно расчитать...   21.12.2009, 22:16
- - mic61   Можно. А зачем? Чем Вам нулевой провод не угодил?   21.12.2009, 22:16
|- - Радист 11   Цитата(mic61 @ 21.12.2009, 22:16) Можно. ...   2.1.2010, 12:35
|- - Roman D   Цитата(Радист 11 @ 2.1.2010, 11:35) Да пр...   2.1.2010, 13:12
- - gomed12   Каждый ТЭН Ваш по 2 кВт и на 220 В. При желании ст...   21.12.2009, 23:37
- - Мастер Джу   Цитата(Радист 11 @ 2.1.2010, 16:35) вот д...   2.1.2010, 17:15
|- - Радист 11   Цитата(Мастер Джу @ 2.1.2010, 18:15) Бред...   2.1.2010, 18:57
- - Roman D   А при чем тут корпус?   2.1.2010, 23:22
- - Радист 11   Да не причём!   3.1.2010, 0:47
- - doro   3 ТЭН, соединенных в звезду - хороший простор для ...   3.1.2010, 15:24
- - Радист 11   doro Да спасибо но когда не каких коммутаций не на...   3.1.2010, 20:02
|- - Roman D   Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 19:02) зачем...   3.1.2010, 20:54
- - Радист 11   Что ТОЭ Мансурова врёт?   3.1.2010, 22:36
|- - Ржаводел   Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 21:36) Что Т...   4.1.2010, 9:25
- - Радист 11   Ржаводел Да спасибо за цитату. ЦитатаДедушка Манс...   4.1.2010, 11:48
- - doro   Цитата(Радист 11 @ 21.12.2009, 21:50) ......   4.1.2010, 12:37
|- - Roman D   Цитата(doro @ 4.1.2010, 11:37) Так бы и с...   4.1.2010, 19:58
- - Andrey59   Легенький практический пример. На кранах (например...   4.1.2010, 12:44
- - Радист 11   ЦитатаМансуровский учебник - один из последних, на...   5.1.2010, 20:35
|- - Roman D   Цитата(Радист 11 @ 5.1.2010, 19:35) Помое...   5.1.2010, 23:32
- - Радист 11   ЦитатаА что сверх того, то от лукавого. Это вобще ...   7.1.2010, 10:02
|- - Ржаводел   Цитата(Радист 11 @ 7.1.2010, 9:02) Это во...   7.1.2010, 17:20
|- - Roman D   Цитата(Ржаводел @ 7.1.2010, 16:20) Цитата...   7.1.2010, 19:49
- - Гость   Абсолютной симметрии не бывает, даже в асинхронных...   11.1.2010, 16:39
- - haramamburu   Да (перегруз и срок службы) : на одном 219 , а на ...   11.1.2010, 22:25