Как правильно соединить ТЭНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно соединить ТЭНы? |
21.12.2009, 21:50
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
|
|
4.1.2010, 12:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
... Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190. Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно? Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим... |
|
|