Братья электрики!
Подскажите пожалуйста. В электрощите имеются на клеммнике клеммы PE, которые по своей конструкции имеют контакт с DIN-рейкой. DIN-рейки естественно имеют надежный контакт с корпусом щита. Щит естественно заземлен. Достаточно ли этого? К клеммнику подключены потребители, земляной провод на PE-клемму. Есть ли необходимость устанавливать дополнительно перемычки с PE-клеммы на шину заземления в щите или достаточно заземления через корпус клеммы, затем DIN-рейку и на PE-клемму вводного кабеля? Этих клемм несколько сотен. |
![]() |
|
![]() |
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Viktor2004_ добрый день! Должен огорчить тебя.
Получается : Последовательное соединение РЕ-клеммник - DIN-рейка - корпус шкафа, т. е. 1. DIN-рейка играет роль держателя РЕ-клеммника; 2. Винты соединения DIN-рейки к шкафу выполняют крепежную функцию. Поэтому на РЕ-клеммник от заземленного корпуса шкафа должен идти отдельный РЕ-проводник. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |