![]() Клемма PE |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Клемма PE |
Гость_Viktor2004__* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Братья электрики!
Подскажите пожалуйста. В электрощите имеются на клеммнике клеммы PE, которые по своей конструкции имеют контакт с DIN-рейкой. DIN-рейки естественно имеют надежный контакт с корпусом щита. Щит естественно заземлен. Достаточно ли этого? К клеммнику подключены потребители, земляной провод на PE-клемму. Есть ли необходимость устанавливать дополнительно перемычки с PE-клеммы на шину заземления в щите или достаточно заземления через корпус клеммы, затем DIN-рейку и на PE-клемму вводного кабеля? Этих клемм несколько сотен. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Влад_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый день, Виктор. А почему Вы стали "гостем"? Вообще-то все не так страшно. Я, некоторое время, собирал эл.щиты. Так вот, в принципе можно и так, как Вы предполагали, но, обычно, мы дополнительно заземляли DIN-рейку, на которой стоят клеммы заземления. Т.е. не вели провода на каждую РЕ клемму, а только на соответствующую рейку. Чаще всего провод 6, или 10 мм.кв.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 20:12 |
|
![]() |