Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
|
|
Гость_Гость_* |
11.1.2010, 16:39
Сообщение
#2
|
Гости |
Абсолютной симметрии не бывает, даже в асинхронных электродвигателях, вопрос о величине несимметрии. Если о ТЭН-ах: абсолютно одинаковых тоже не бывает. разница сопротивлений есть и будет всегда, если убрать ноль. одни ТЭН-ы будут перегружаться (пусть не значительно, другие не догружаться) соответственно меняется срок службы.
|
|
|