добрый день.
Возможно ли такое, что ток однофазного КЗ будет больше трехфазного? если да, то в каких случаях? |
|
|
18.1.2010, 1:45
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Для воздушных линий отношение х0/х1 представлено в таблице.
Характеристика линии_________________________х0/х1 Одноцепная линия без тросов___________________3,5 То же со стальными тросами_____________________3,0 То же со стальными тросами из цветного металла___2,0 Двухцепная линия без тросов___________________5,5 То же со стальными тросами_____________________4,7 То же со стальными тросами из цветного металла___3,0 Для кабельных линий высокого напряжения - х0=(3,5-4,6)х1. Как видим, для ВЛ высокого напряжения (от 110) сопротивление нулевой последовательности минимум в 2 раза больше сопротивления прямой. Следовательно, в этих линиях никогда не может возникнуть ситуация, когда ток 1ф кз больше тока 3ф кз
Причина редактирования: Для компактности поста, и наглядности информции
|
|
|
18.1.2010, 14:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Как видим, для ВЛ высокого напряжения (от 110) сопротивление нулевой последовательности минимум в 2 раза больше сопротивления прямой. Следовательно, в этих линиях никогда не может возникнуть ситуация, когда ток 1ф кз больше тока 3ф кз Еще как может! Ведь для разветвленных сетей (а сети 110 и выше являются таковыми) берется суммарное сопротивление нулевой последовательности, а в ее эквивалентной схеме получится достаточно много параллельных ветвей. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.