Уважаемые господа!
Строю себе деревянный дом, все провода в металлорукаве. Питание трехфазное. Профессионализм местных электриков вызывает некоторые сомнения. Возник вопрос относительно заземления металлорукава и бытовых приборов - можно ли (нужно ли обязательно) металлорукава заземлить между собой и в контур в земле, а также соединить с заземлением евро-розеток? Как это сделать правильно (на форуме нашел только рекомендации по самому контуру заземления, но не по проводке по дому)? Как выполнить это заземление по отношению к нулевому проводу трехфазного питания? Сам я в электротехнике понимаю только на уровне соединения двух проводов - а доверия к "электрикам", которые вызвались проводку делать в доме, мало - им все "да ладно, так сойдет". Помогите разобраться! Заранее благодарен за подробную информацию или отсылку на грамотный источник. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Миханыч_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В деревянном доме прокладывать провода и кабели в металлорукаве НЕЛЬЗЯ потому как он не является негорючим согласно пожарных норм!!! кроме того возникнет морока с заземлением этого рукава, так как просто скрутить его с проводом заземления нельзя (либо на сварку, либо на хомут) да и сечение этого проводника 4 мм.кв. по меди и 6 по алюминию. Кроме того если всетаки делать металлорукав, то по всем правилам класть его нада на асбестоцементные листы и расстояние от края металлорукава до края листа не менее 100 мм (нехилый арнамент выйдит по периметру стен), а этот асбест учень вредная штука для легких.
По поводу прогарания металлорукава - он зпмечательно прогарает в процессе горения х/б уплотнителя, проложеного между витками (и ваще относится к горючим материалам), а чем лучше у Вас заземление - меб больший ток короткого замыкания будет при повреждении, скажем провода, и тем мощнее будет дуга - тем больше шансов для сгорания металлорукава. ![]() Так что делай всю проводку в пластиковом коробе это и по нормам и красиво и бехзопасно, потому как альтернатива коробу - только стальная труба водогазопроводная толстостенная, а с ней гемороя больше, а эстетики никакой. p.s. нужны нормальные электрики - оставляй координаты. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 2:59 |
|
![]() |