Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 16511 ![]() |
решил переделать проводку в новостроеке , из щита на лестничной площадке в квартиру завел кабель 3на6 ( установил в стену ящик Шнайдер на 24 модуля ,вверху шина НОЛЬ внизу шина ЗАЗЕМЛЕНИЯ ), от него подключил УЗО (Легранд 25А 30МА на свет(свет : шесть автоматов Легранд по 6А )) перемычкой с входа подключил второе УЗО (Легранд 40А 30МА на три розетки (стиральная машина 10А , посудомоечная машина 10А и водонагреватель 16А )) далее перемычкой с входа второго УЗО на ДИФФ (Легранд 32А 30МА на розетки по всей квартире ( розетки : семь автоматов по 10А )) . Включен свет, в любую розетку включаю перфоратор 800 Ватт сработали УЗО и розеток и света ( или ДИФФ и свет ), отключил УЗО 40А 30МА и ДИФФ , все оставляю на одном УЗО 25А 30МА начинает все работать без отключений . Где может быть проблема ?
-------------------- Электрика как Домино : ставь жопка к жопке и нее перепутай цвет проводов
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата одновременно ведь нереально загрузить розеточную сеть однокомнатной квартиры аж на 40А Жизнь... сложная и не предсказуемая штука...Или ставьте перед УЗО АВ с номинальным током не более 40А, или меняйте УЗО на 63/0,03. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 15:21 |
|
![]() |