Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЯ проводника по падению напряжения

elec61
сообщение 19.1.2010, 16:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16983



В тех случаях, когда необходимо расчитать сечение жилы кабеля при его большой длине, брат-проетировщик использует одну из формул, где известны Р; l; I; dU; p или y; и к примеру коэф. С.
Все предельно ясно - математика математикой (считать только надо уметь) icon_biggrin.gif .
А вот и вопросик - в ТАБЛИЦАХ ПУЭ по нагреву даны максимальные токи для проводов и кабелей, а на какую длину оных эти токи расчитаны при потере U допустим, 2,5% ? icon_confused.gif
Пересчитывал и к какой то одной длине не пришел. ПОМОГИТЕ братья (и сестры наши меньшия)!
Может считал как то не так или калькулятор совсем китайский.

Сообщение отредактировал elec61 - 19.1.2010, 16:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 20.1.2010, 20:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не знаю, то ли вы искали, но посчитал. На бумажке.

Исходные:
Медь, открытая прокладка, для 2,5 ; 6; 10 кв.мм. Допустимый ток 30, 50, 80А (всё с таблицы). Потери 2,5%

Опуская расчеты (если надо выложу) получил: L
для 2,5 = 27м
для 6 = 38м
для 10 = 40м
т.е. прибольшей длине потери больше, чем 2,5.

Если в чем ошибся - поправьте

Сообщение отредактировал haramamburu - 20.1.2010, 20:27


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elec61
сообщение 20.1.2010, 23:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16983





Уважаемый haramamburu, предлагаю более занятную арифметику.
Выведеные Вами длины ничто иное как типовой расчет. А вот если прикинуть, какое падение U (на сколько процентов?) произойдет при тех же условиях работы кабеля (ток по макс. допустимому значению и пр.), если длину КЛ увеличить настолько, что бы температура кабеля (изоляция из ПВХ пластиката) достигла максимума +65С ???
Выкинул новую тему - зависимость удельного сопротивления меди (алю) от температуры.
Пока сижу, репу почесываю. pain23.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elec61   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЯ проводника по падению напряжения   19.1.2010, 16:53
- - savelij   Что то, простите, не понял сути вопроса? Считаю хо...   19.1.2010, 17:00
|- - elec61   Цитата(savelij @ 19.1.2010, 17:00) Что то...   19.1.2010, 18:01
|- - Roman D   Цитата(elec61 @ 19.1.2010, 17:01) Внимани...   19.1.2010, 22:50
|- - elec61   Цитата(Roman D @ 19.1.2010, 22:50) Удачна...   20.1.2010, 18:18
- - с2н5он   1. так считайте обратно - у Вас есть ток, напряжен...   19.1.2010, 18:34
|- - elec61   Рядовой электромонтажник (выполняя работу без прое...   19.1.2010, 21:39
- - haramamburu   Вот как раз для того чтобы "Рядовой электромо...   19.1.2010, 22:07
- - Джоуль   У меня встречный вопрос: а для чего тогда учат сто...   19.1.2010, 22:22
|- - elec61   Цитата(Джоуль @ 19.1.2010, 22:22) У меня ...   20.1.2010, 18:47
- - savelij   ЦитатаРади любопытства, то же можно проделать и с ...   20.1.2010, 18:29
- - haramamburu   Не знаю, то ли вы искали, но посчитал. На бумажке....   20.1.2010, 20:26
|- - elec61   Уважаемый haramamburu, предлагаю более занятную ар...   20.1.2010, 23:56
- - savelij   ЦитатаА вот если прикинуть, какое падение U (на ск...   21.1.2010, 0:16
- - haramamburu   Дык, уважаемый, так можно много до чего дорешаться...   21.1.2010, 0:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему