В тех случаях, когда необходимо расчитать сечение жилы кабеля при его большой длине, брат-проетировщик использует одну из формул, где известны Р; l; I; dU; p или y; и к примеру коэф. С.
Все предельно ясно - математика математикой (считать только надо уметь) ![]() А вот и вопросик - в ТАБЛИЦАХ ПУЭ по нагреву даны максимальные токи для проводов и кабелей, а на какую длину оных эти токи расчитаны при потере U допустим, 2,5% ? ![]() Пересчитывал и к какой то одной длине не пришел. ПОМОГИТЕ братья (и сестры наши меньшия)! Может считал как то не так или калькулятор совсем китайский. Сообщение отредактировал elec61 - 19.1.2010, 16:56 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не знаю, то ли вы искали, но посчитал. На бумажке.
Исходные: Медь, открытая прокладка, для 2,5 ; 6; 10 кв.мм. Допустимый ток 30, 50, 80А (всё с таблицы). Потери 2,5% Опуская расчеты (если надо выложу) получил: L для 2,5 = 27м для 6 = 38м для 10 = 40м т.е. прибольшей длине потери больше, чем 2,5. Если в чем ошибся - поправьте Сообщение отредактировал haramamburu - 20.1.2010, 20:27 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16983 ![]() |
Уважаемый haramamburu, предлагаю более занятную арифметику. Выведеные Вами длины ничто иное как типовой расчет. А вот если прикинуть, какое падение U (на сколько процентов?) произойдет при тех же условиях работы кабеля (ток по макс. допустимому значению и пр.), если длину КЛ увеличить настолько, что бы температура кабеля (изоляция из ПВХ пластиката) достигла максимума +65С ??? Выкинул новую тему - зависимость удельного сопротивления меди (алю) от температуры. Пока сижу, репу почесываю. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |