![]() Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий? Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)? Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне. Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки". Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается).
Цитата В данной ситуации, что бы соединить ноль и собственное заземление нужно знать состояние питающей линии - из чего выполнена (из алюминия), есть ли повторные заземления нейтрали (неизвестно) и если линия "соответствует", то можно соединить свой контур с рабочим нулем (и получить TN-C-S). Но если есть сомнения в качестве линии (они есть) - лучше не соединять. Так соединять или не соединять ![]() Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 10:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается). Так соединять или не соединять ![]() Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 10:48 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте. Если ТТ от ТП, как это соединение будет смотреться? А ведь Ваше повторное заземление может оказаться единственным. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»