![]() Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий? Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)? Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне. Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки". Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается).
Цитата В данной ситуации, что бы соединить ноль и собственное заземление нужно знать состояние питающей линии - из чего выполнена (из алюминия), есть ли повторные заземления нейтрали (неизвестно) и если линия "соответствует", то можно соединить свой контур с рабочим нулем (и получить TN-C-S). Но если есть сомнения в качестве линии (они есть) - лучше не соединять. Так соединять или не соединять ![]() Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 10:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается). Так соединять или не соединять ![]() Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 10:48 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте. Получается, что у меня все же ТТ, а что бы соединять, надо её переделать в TN, но до этого не соединять. Как переделать ТТ в TN? Идти к "местному электрику" и что-то у него спрашивать - например есть ли вторичное заземление нуля на трансформаторе или какой вопрос ему задать? Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 12:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Получается, что у меня все же ТТ, а что бы соединять, надо её переделать в TN, но до этого не соединять. Как переделать ТТ в TN? Идти к "местному электрику" и что-то у него спрашивать - например есть ли вторичное заземление нуля на трансформаторе или какой вопрос ему задать? Итак, подытожим. Во-первых, надо определиться с системой заземления: TT или TN. Согласно ПУЭ, применение TT надо обосновать, а по умолчанию применять TN (в Вашем случае TN-C-S). Есть мнения, что TT - это тоже неплохо, вот только "палки в колеса" вставляет требования ПУЭ. Во-вторых, если решились все-таки оставить систему ТТ, то необходимо следовать соответствующим требованиям ПУЭ. Если вкратце, то: поставить везде УЗО, выполнить заземляющее устройство (ЗУ) с нормативным сопротивлением растеканию тока. Если решили следовать нормам и выполнить TN-C-S, то для Вашей схемы необходимо выполнить электрическое соединение между PE и N шинами в Вашем щите на вводе, т.е. до УЗО. Кстати, не забываем, что УЗО применяется вместе с автоматами что для TT, что для TN. Заземление нейтрали на трансформаторе, разумеется, присутствует. По поводу повторных заземлений нуля - я бы советовал не греть голову. Суть проблемы такая, если в системе нет заземления нигде, кроме Вашего, то при отгорании рабочего нуля на ТП ток нагрузки всех потребителей пойдет через Ваше ЗУ. Это чревато перегревом PEN и заземляющего проводников, что может привести к возгоранию. Если этого очень опасаетесь, то рекомендую установить в заземляющий проводник токовое реле с действием на сигнал и настроить его таким образом, чтобы при превышении максимально возможного тока нагрузки Вашего дома звучала сирена. Лично я такими вещами на Вашем месте не заморачивался бы. Вот как-то так. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 12:53 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Суть проблемы такая, если в системе нет заземления нигде, кроме Вашего, то при отгорании рабочего нуля на ТП ток нагрузки всех потребителей пойдет через Ваше ЗУ. Это чревато перегревом PEN и заземляющего проводников, что может привести к возгоранию. Если этого очень опасаетесь, то рекомендую установить в заземляющий проводник токовое реле с действием на сигнал и настроить его таким образом, чтобы при превышении максимально возможного тока нагрузки Вашего дома звучала сирена. Лично я такими вещами на Вашем месте не заморачивался бы. Да, теперь есть точная формулировка сути проблемы. Дом деревянный и любой возможности перегрева опасается как огня. Исходя из Вашего пожелания не заморачиваться с сиренами делаю вывод, что надо оставлять ТТ, что и gomed12 советует. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 17:51 |
|
![]() |