Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления.

Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий?
Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)?
Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне.
Прикрепленное изображение


Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки".

Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Правильно.
Можно ставить УЗО и перед автоматом, но судя по Вашей картинке, Вам подключили автомат перед УЗО.
Система заземления TN-C-S.
Есть фазные шины в однофазном и трехфазном исполнении. Удобно.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:39) *
заземления TN-C-S.
Есть фазные шины в однофазном и трехфазном исполнении. Удобно.

Спасибо!
Успел отредактировать схему перед Вашим ответом, может быть название поменяется?
Спасибо за ответ про шину, как раз забыл указать, что нужна в трехфазном исполнении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:43) *
Успел отредактировать схему перед Вашим ответом, может быть название поменяется?

Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:50


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:49) *
Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления.

В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль.
"Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:55
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:53) *
В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль.
"Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток.

Так нельзя. PE и N должны быть соединены в одной из точек сети. В случае TN-S соединение выполняется на ТП, в случае TN-C-S - во ВРУ объекта (например, жилого дома, или коттеджа и т.д.). В то же время при вводе от воздушной линии необходимо выполнять повторное заземление PEN на вводе, что Вы и сделали. Осталось выполнить объединение PE и N в Вашем вводном щитке (т.е. шины 2, но соединены перемычкой).

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:58


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_вадим.74_*
сообщение 22.1.2010, 0:03
Сообщение #7





Гости






[quote name='DoctorGauss' date='14.12.2009, 13:55' post='115459']
Так нельзя. PE и N должны быть соединены в одной из точек сети. В случае TN-S соединение выполняется на ТП, в случае TN-C-S - во ВРУ объекта (например, жилого дома, или коттеджа и т.д.). В то же время при вводе от воздушной линии необходимо выполнять повторное заземление PEN на вводе, что Вы и сделали. Осталось выполнить объединение PE и N в Вашем вводном щитке (т.е. шины 2, но соединены перемычкой).
[/quotХОРОШО А ЕСЛИ PEN ОБОРВЕТСЯ ТО ВСЕ ТОКИ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ ЕГО ТОНЕНЬКУЮ ЗЕМЛЮ?ПОЖАР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 22.1.2010, 8:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(вадим.74 @ 22.1.2010, 3:03) *
ХОРОШО А ЕСЛИ PEN ОБОРВЕТСЯ ТО ВСЕ ТОКИ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ ЕГО ТОНЕНЬКУЮ ЗЕМЛЮ?ПОЖАР?

Всю тему прочитайте, пожалуйста, а потом задавайте вопросы. Кстати, капс можно выключить, на зрение здесь никто не жалуется.
Хорошо, а если проводка будет выполнена некачественно, и со временем появятся токи утечки? Или будут происходить ложные срабатывания УЗО из-за подключения электроприемников с полупроводниковыми преобразователями напряжения? Потребитель уберет УЗО из цепи, и оставит только автомат. Разумеется, обосновывая это тем, что это временная мера, а вот на выходных займется поиском неисправности и решением проблемы. Вот только общеизвестно, что все временное на один день короче постоянного. В случае ОКЗ на корпус ЭП автомат может не отключить возникший ток за нормативное время. Например, сопротивление контура заземления у потребителя 30 Ом (очень неплохой показатель). Посчитаем ток ОКЗ на корпус (сопротивлением фазного и заземляющего проводников пренебрежем):

I=U/(Zзу.тп.+Zзу.потр.)=220/(4+30)=6,5 А, где
U=220 В - фазное напряжение сети;
Zзу.тп.=4 Ом - сопротивление ЗУ на ТП;
Zзу.потр.=30 Ом - сопротивление ЗУ у потребителя.

Обычно групповой автомат в щитке устанавливается с номинальным током 16 А. Т.к. 16 А больше 6,5 А, то автомат этот ток не отключит, и человек может оказаться длительное время под напряжением:
Uчел.=220*(1-4/30)=191 В.
Через тело человека будет проходить ток:
Iчел.=Uчел/Rчел=191/1000=0,191 А, где
Rчел=1000 Ом - расчетное значение сопротивления человеческого тела. При определенных условиях это сопротивление может снижаться до сотен, и даже десятков Ом. Также большое значение оказывает путь протекания тока по организму (рука-рука, рука-нога, нога-нога).
190-200 мА (т.е. 0,190-0,200 А) - предельно-допустимое значение тока через тело человека в течение 0,1-0,2 сек (ГОСТ 12.1.038-82). Если время нахождение человека под напряжением будет больше, то человек погибнет.

В общем, при выборе системы заземления нужно учитывать не только возможные плюсы, но и ее минусы.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Димитрий   Правильно ли мне подключили УЗО?   14.12.2009, 13:36
- - DoctorGauss   Правильно. Можно ставить УЗО и перед автоматом, но...   14.12.2009, 13:39
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:39) з...   14.12.2009, 13:43
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:43) Успе...   14.12.2009, 13:49
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:49) С...   14.12.2009, 13:53
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:53) В до...   14.12.2009, 13:55
|- - Димитрий   Что такое ТП? В данном случае РЕ - это мой "с...   14.12.2009, 14:00
||- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:00) Что ...   14.12.2009, 14:02
||- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 14:02) Т...   14.12.2009, 14:07
||- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:07) Спас...   14.12.2009, 14:08
|- - вадим.74   [quote name='DoctorGauss' date='14.12....   22.1.2010, 0:03
|- - DoctorGauss   Цитата(вадим.74 @ 22.1.2010, 3:03) ХОРОШО...   22.1.2010, 8:06
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 22.1.2010, 5:06) В с...   27.1.2010, 18:26
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 27.1.2010, 21:26) Расчет пр...   27.1.2010, 19:04
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 16:04) В ...   28.1.2010, 9:42
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 28.1.2010, 12:42) Это прави...   28.1.2010, 10:38
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 7:38) стр...   28.1.2010, 10:57
- - Dennis   Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗ...   14.12.2009, 16:48
|- - Димитрий   Цитата(Dennis @ 14.12.2009, 16:48) Только...   14.12.2009, 16:59
- - Димитрий   Есть мнение, что данная схема заземления называетс...   21.1.2010, 10:29
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 13:29) Есть ...   21.1.2010, 10:47
|- - gomed12   Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да...   21.1.2010, 11:08
||- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:08) Если Т...   21.1.2010, 11:18
||- - Димитрий   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 11:08) А ведь...   21.1.2010, 11:24
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да...   21.1.2010, 12:14
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 15:14) Получ...   21.1.2010, 12:50
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 12:50) Су...   21.1.2010, 14:31
- - gomed12   Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там зазем...   21.1.2010, 11:30
|- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:30) Дело в...   21.1.2010, 11:57
- - gomed12   ПУЭ ограничивает ТТ для многоэтажек, для малоэтаже...   21.1.2010, 13:29
|- - Михайло   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 15:29) ПУЭ ог...   21.1.2010, 20:28
|- - gomed12   Эти пункты не отменяют систему ТТ. Хоть и старая с...   21.1.2010, 23:59
- - Ядерщик   Хорошее обоснование! Я сам иногда шабашки дела...   22.1.2010, 19:47
|- - Михайло   Цитата(gomed12 @ 22.1.2010, 1:59) Эти пун...   23.1.2010, 10:03
- - gomed12   Исхожу из того, что при выполнении электроснабжени...   23.1.2010, 19:08
|- - Димитрий   Цитата(gomed12 @ 23.1.2010, 19:08) Необхо...   25.1.2010, 13:30
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 16:30) Очень...   25.1.2010, 13:54
|- - gomed12   Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 13:30) Очень...   25.1.2010, 14:03
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 25.1.2010, 14:03) Дифы в...   25.1.2010, 14:53
- - Ядерщик   Читайте ПУЭ пункт 1.7.132 и будет свет в частных д...   23.1.2010, 19:24
- - Ядерщик   Т.е как я понял, идеальным вариантом будет установ...   24.1.2010, 18:36
- - savelij   Цитатаидеальным вариантом будет установка реле нап...   24.1.2010, 18:53
- - Ядерщик   Отключение должно производиться на вводе в здание,...   24.1.2010, 19:30
|- - Михайло   Цитата(Ядерщик @ 24.1.2010, 21:30) Интере...   25.1.2010, 6:13
- - Ядерщик   Как я понимаю, расцепитель крепится рядом с автома...   25.1.2010, 6:32
- - savelij   Цитатаа в автомате есть отверстие для подключения ...   25.1.2010, 11:35
- - savelij   Цитатадиф и УЗО - это не одно и то жеЧуть чуть отл...   25.1.2010, 15:02
|- - Гость   Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:02) Чуть ч...   25.1.2010, 15:40
- - savelij   Цитатаодна книженция Это о многом говорит... Цитат...   25.1.2010, 15:51
|- - Гость   Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:51) Это о ...   25.1.2010, 15:59
- - savelij   ЦитатаУж больно вступление у этой книжицы располог...   25.1.2010, 16:39
- - Ядерщик   Вопрос не в тему немного, да простят меня модерато...   25.1.2010, 23:29
- - savelij   Столько вопросов достойно создания отдельной темы.   25.1.2010, 23:34
- - Ядерщик   Так и сделал   26.1.2010, 2:41
- - Димитрий   Помогите, пожалуйста, разобраться с ещё одним вопр...   27.1.2010, 10:33
|- - gomed12   Цитата(Димитрий @ 27.1.2010, 10:33) Услыш...   27.1.2010, 16:47
|- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 27.1.2010, 19:47) ...см....   27.1.2010, 17:19
|- - gomed12   Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 17:19) Хм...   27.1.2010, 17:27
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 13:36) Здра...   27.1.2010, 15:27
- - DoctorGauss   Коот В принципе, руководствовался соображениями, к...   28.1.2010, 14:05
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 12:05) Ко...   28.1.2010, 15:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 28.1.2010, 18:09) Только в ...   28.1.2010, 15:43
- - Коот   DoctorGauss, у вас принципиальная ошибка в расчете...   30.1.2010, 17:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 17:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены