Прошу помощи у всех понимающих!!
Собрал схему для питания 3-х фаз эл котла (для обогрева частного дома), но при любой попытке его включить срабатывает диф реле. Схема такая: (все последовательно и 3-х фазное) -- входной автомат на 20А, счетчик эл энергии "ЭНЕРГИЯ-9", диф реле на 25А, реле РНПП-311, контактор на 25А, эл котел. Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз -- он однофазный) -- сработки прекратились. А при включеннии термореле которое запитывает обмотку магн пускателя (на другой из фаз) диф реле опять вырубается. И это при том что тэны котла в обоих случаях были выключены (их автоматы находятся после магн пускателя). Диф реле срабатывает мгновенно сразу после включения контактора. Возможно однофазный насос или магн пускатель 3-х фазное дифреле воспринимает как утечку по фазе при отсутствии нагрузки на других фазах? Как тут быть? |
|
|
24.1.2010, 15:41
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Да, диффавтомат сработает в том случае, если векторная сумма токов во всех фазах отличается от тока в нулевом проводнике более,чем на Iутечки.
Подобная проблема у меня была, вырубалось УЗО при подключении электрического водонагревателя. Выяснилось, что утечку тока давал ТЭН. Сообщение отредактировал Ядерщик - 24.1.2010, 15:41 |
|
|