Доброго времени суток!
Вопрос идиотский, но развейте сомнения: Есть движок 22 кВт, его надо запитать. И как выбрать сечения кабеля - по номиналу или всеж по пусковому току (6 Iн) ? Движок от вентустановки. Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.1.2010, 15:02 |
|
|
27.1.2010, 16:16
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Спасибо большое, Ядерщик, !!!
Попробуем решыть задачку примером... Движочек, 11кВт, до него линия 145 м. Cos f =0,75, пусковой/номинальный ток 1\6. Проктируемый кабель-медь. В итоге: Заложил 4 мм2, проверил по потерям при пуске - треба 25 квадрат. Правильно? Небольшой оффтоп: Привет Севастополю - был летом, остался восхищщен этим городом! Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.1.2010, 16:45 |
|
|