Доброго времени суток!
Вопрос идиотский, но развейте сомнения: Есть движок 22 кВт, его надо запитать. И как выбрать сечения кабеля - по номиналу или всеж по пусковому току (6 Iн) ? Движок от вентустановки. Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.1.2010, 15:02 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Сечение определяете по номинальному току двигателя.
Если в характеристиках двигателя нет данных по току и cos ф, то считайте ток по полной мощности приняв cos ф= 0,85 для двигателей более 4 кВт ( 0,75- от 1 до 4 кВт и 0,65- до 1 кВт). Если есть инфа о КПД двигателя, то учтите и её (хотя большой роли оно не сыграет, но для очистки совести лучше учесть). Затем проверьте по падению напряжения (тоже для номинального тока). Пусковой ток вам пригодится при выборе и проверке защиты. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |