Приемка груп учета (сетевеки не хотят) , проблемы, казусы при приемке групп учета сетевыми организациями

@KoLoBoK@
сообщение 28.1.2010, 20:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 28.1.2010
Из: Удмуртская Республика
Пользователь №: 17118



День или вечер добрый,
хочу поговорить о проблемах возникающих между сетевыми организациями и потребителями при эксплуатации расчетных узлов учета электроэнергии

Проблема такова.
Потребитель, тоесть я, обнаружил явный самоход явный электросчетчика. Объект принадлежит нашему предприятию, счетчик тоже на нашем балансе (потребителя). Письменно уведомил сетевую и сбытовую компании о выявленой неисправности. Предложил согласовать аварийную замену на сч-к более ниского класса (с 1-го на 2-ой). Причем тот и другой сч-к поверяются нашей метрол. службой (аттестованой ). Сетевая стала в позу. типа "У вашей Метрол.Службы, в аттестате написано "для собственых нужд" поэтому принимать учет после замены не будем!".
ВОПРОС: кто работает по такой же системе, т.е. в расчетных узлах установлены эл.счетчики поверенные собственной метрологической службой? как доказать правомерность сетевикам?

P.S. забыл сказать, мы сами работаем и как сетевики и как потребители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 28.1.2010, 23:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



"эл.счетчики поверенные собственной метрологической службой" - как это? ранее считал что поверка средств измерений это прерогатива государства или я ошибаюсь?
к тому же п.141 Правил функционирования розничных рынков При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 12:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены