![]() Горят водяные тены , причина перегорания водяного тэна |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Горят водяные тены , причина перегорания водяного тэна |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 ![]() |
Горят водяные тэны . Есть тэны 2,5 kВт на дистиляторе , все на 220 в подключены . но вот беда горят месяц и усе . работают примерно по 12 часов в сутки .
Думали напряжения пляшет а нет четко 220 +- 5 в и не туды и не сюды . Запитали от ПТЕ . выпрямитель с постоянным стабилизированным током 220в 160 А и таже бойда . Корозии нет оболочка целая Вопрос смущает как меняеться сопротивление тэна в холодном и нагретом состоянии . понимаю что глупо но всеже . может им сделать пару ступеней разогрева ? лдабы исключить броски тока в холодном состоянии Сообщение отредактировал kulibin2004 - 27.1.2010, 20:27 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 ![]() |
Что ТЭН должен быть в воде, это обязательное условие. А если есть место в дистилляторе то можно уменьшить напряжение на ТЭНе,
делается это таким образом: берется 2 ТЭНа большей мощности, По 5 кВт, и соединяем их последовательно, на каждом ТЭНе таким образом будет по 110 В., а выходная мощность будет 2,5 кВт. Зависимость срока службы от напряжения где то давно видел и рассчитывал мощность. P= I2xR или UxI соединенные таким образом ТЭНы работают пока не проржавеют. 2,5кВт:220В=11 А, 220 В : 11А= 10 ом 5 кВ: 220 В= 22, 5 А. 220В:22,5А=10 ом два ТЭНа по 5 кВт? R = 20 ом.,220: 20 ом =11А то есть ток будет такой же и напряжение на двух ТЭНах220В, и мощность такая же . Р=220 х11=2,5 кВт, а на каждом будет по 110В, и ток 11 А вместо 22,5 А Сообщение отредактировал Абориген - 5.2.2010, 6:01 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |