![]() Горят водяные тены , причина перегорания водяного тэна |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Горят водяные тены , причина перегорания водяного тэна |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 ![]() |
Горят водяные тэны . Есть тэны 2,5 kВт на дистиляторе , все на 220 в подключены . но вот беда горят месяц и усе . работают примерно по 12 часов в сутки .
Думали напряжения пляшет а нет четко 220 +- 5 в и не туды и не сюды . Запитали от ПТЕ . выпрямитель с постоянным стабилизированным током 220в 160 А и таже бойда . Корозии нет оболочка целая Вопрос смущает как меняеться сопротивление тэна в холодном и нагретом состоянии . понимаю что глупо но всеже . может им сделать пару ступеней разогрева ? лдабы исключить броски тока в холодном состоянии Сообщение отредактировал kulibin2004 - 27.1.2010, 20:27 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 ![]() |
Сунцов Денис: Так греют слабовато, кипение для дистиллятора будет слабое, я включал последовательно
и сажал на 2 фазы (по 190 В на ТЭН) в котле работают уже 7 лет (раньше 1,5-2 года) Точно , 2, 5 кВт. Нужно посчитать сколько будет при 190 не будет выпрыгивать? А так приемлемый вариант, если есть где подключить дистиллятор. Такое подключение для ламп обогрева хорошо, по пять лет не перегорали. 380: 20=19 А 380х19 = 7,2кВт. Но в этом случае можно взять ТЭНы меньшей мощности. Но в этом случае можно взять ТЭНы меньшей мощности. Сообщение отредактировал Абориген - 5.2.2010, 9:52 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 1:56 |
|
![]() |