Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Срабатывает диф реле

Вадим69
сообщение 5.2.2010, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 6.2.2010, 15:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Без нагрузки выбивает?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 15:52


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 6.2.2010, 18:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Мастер Джу @ 6.2.2010, 14:51) *
Без нагрузки выбивает?


Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу.
Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом.
Получается что он просто пробит на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вадим69   Срабатывает диф реле   5.2.2010, 20:04
- - Roman D   Измерить сопротивление изоляции.   5.2.2010, 20:06
|- - Вадим69   Цитата(Roman D @ 5.2.2010, 19:06) Измерит...   6.2.2010, 14:30
|- - Roman D   Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 13:30) Подскаж...   6.2.2010, 17:47
- - Мастер Джу   Без нагрузки выбивает?   6.2.2010, 15:51
|- - Вадим69   Цитата(Мастер Джу @ 6.2.2010, 14:51) Без ...   6.2.2010, 18:26
|- - Roman D   Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 17:26) Выбивае...   6.2.2010, 18:39
|- - Вадим69   Цитата(Roman D @ 6.2.2010, 17:39) Попытай...   7.2.2010, 1:50
- - Roman D   ЦитатаПроложили пол года назад кабель (4х6) в гофр...   7.2.2010, 9:52
- - Артем М.   Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, м...   8.2.2010, 10:28
|- - Вадим69   Цитата(Артем М. @ 8.2.2010, 9:28) Выбивае...   8.2.2010, 13:30
- - Roman D   Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат ...   8.2.2010, 20:11
|- - Артем М.   Цитата(Roman D @ 9.2.2010, 0:11) Просьба ...   10.2.2010, 5:40
|- - Вадим69   Цитата(Артем М. @ 10.2.2010, 4:40) + 1 ...   13.2.2010, 15:58
|- - majorov   Цитата(Вадим69 @ 13.2.2010, 15:58) Гофра ...   13.2.2010, 17:22
- - majorov   да получается уже в любых случаях нужно кабель выт...   10.2.2010, 14:19
- - Мастер Джу   Если вытаскивать будете к концу старого кабеля дру...   10.2.2010, 17:44
- - Мастер Джу   Если выбивает при подключении автомата(не диф)-кз....   13.2.2010, 17:04
- - Гость_Egor_*   Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 ...   13.2.2010, 18:44
|- - Roman D   Цитата(Гость_Egor_* @ 13.2.2010, 17:44) П...   14.2.2010, 15:06
|- - Артем М.   Цитата(Roman D @ 14.2.2010, 18:06) Изоляц...   16.2.2010, 15:20
- - haramamburu   Вадим69 А само УЗО/диф (на всяк случай) как нить...   14.2.2010, 16:53
- - Мидведь   Было нечто похожее, попробовал без дифа - работает...   14.2.2010, 18:39
|- - Roman D   Цитата(Мидведь @ 14.2.2010, 17:39) со вре...   14.2.2010, 19:07
- - majorov   выше автор писал что отключен везде!! блин...   16.2.2010, 16:00
- - Гость Egor   Вот именно...,если измерения проводились изночальн...   16.2.2010, 18:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему