Срабатывает диф реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает диф реле |
5.2.2010, 20:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить? |
|
|
6.2.2010, 15:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Без нагрузки выбивает?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 15:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
6.2.2010, 18:26
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|
6.2.2010, 18:39
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10855 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу. Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом. Получается что он просто пробит на землю? Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|