Как подключить контактор

Dzyan123
сообщение 7.2.2010, 15:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2010
Пользователь №: 17252



Решил себе в квартиру поставить защиту от перенапряжения для професионалов ZUBR D340у НА 40А.В одном из магазинов где покупал себе узо мне сказали,что к нему надо докупить пускач,во второсм и третем сказали,что не надо,так как у меня перед ним будет стоять двухполюсный автомат на 40А.Прислали мне это устройство по почте,так как вналичии его небыло.Читаю инструкцию,а в ней написано,что необходимо,что бы зубр комутировал напряжение не больше 2/3 от максимального напряжения,обозначеного в паспорте,если напряжение превышает это значение,то нагрузку нужно переключить через контактор(магнитный пускач,силовое реле),который расчитан на даное напряжение.Купил контактор для зубра.В наличии был только трёхфазный хагер.Вмагазине сказали,что можна подключить к клемам 1,2,3,4 и будет работать как однофазный и ещё сказали,что в инструкции должно всё быть описано.У меня не было времени читать инструкцию в магазине,прочитал я её только дома и не нашёл описания как подключать пуускач в однофазном режиме.
http://piccy.info/view/3fe89ee0f6950cd403070ed6fb8e48ae/
Скажите пожалуйста,для чего нужны котакты 1,2,3,4,5,6,7,8? Контакты А1 и А2 я использую для подключения зубра в котором контактор должен компенсировать нагрузку ,а для чего разрывать мне фазу,ноль и как это сделать я не знаю.Еще на контакторе имется индикатор,который не светится в подключеном устройстве,скажите так должно быть?И как мне проверить работоспособность моего контактора?Вот схема подключения
http://piccy.info/view/4dbe18eb24a36dc6698d41a41f59ab94/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Alex_
сообщение 7.2.2010, 16:22
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Если реле напряжения способно коммутировать ток до 40 А, то контактор вам и ни к чему.
Цитата
необходимо,что бы зубр комутировал напряжение не больше 2/3 от максимального напряжения,обозначеного в паспорте,если напряжение превышает это значение,то нагрузку нужно переключить через контактор(магнитный пускач,силовое реле),который расчитан на даное напряжение

А не попутали ли вы напряжение с током?...
У него уставки по минимальному и максимальному напряжениям регулируемые. У вас макимальное напряжение - 400 В. В вашем случае, скорее всего, в инструкции написано про использование РН в трехфазных сетях через контактор (контроль по фазному напряжению одной из фаз, обмотка контактора включается последовательно с выходными контактами реле, только к чему так заморачиваться). Сеть у вас, как я понимаю, однофазная. Контактор в любом случае ни к чему.

Схема подключения на последнем рисунке неверная.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 7.2.2010, 16:24
Вернуться в начало страницы