Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал.
Проблема такая: Здание 2 этажа сталинка , питание 380 , контур заземления, оборудование 3ф двигатели, и 1ф потребители . Суть : между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!! При обесточивание здания никаких симптомов болезни не наблюдается. При последовательном подключении потребителей и напряжение и ток растут. Энергокомпания говорит что проблема с нашей стороны. Мои предположения : плохой ноль, плохая земля (клещи показывают что сток на землю 3 А)возможно из-за морозов. Плиз помогите, кто чем может зы нагрузка по фазам 50А 55А 51А Сообщение отредактировал grek7412 - 10.2.2010, 13:39 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_grek7412_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Провел следующий опыт: обесточил все здание включаю нагрузку 1.5 квт замеряю клещами на заземление-3.6 на ноле-2.4 . Профи , коллеги подтвердите или опровергните моё мнение что надо воевать с поставщиком за плохой ноль .
я извелся весь в сомнениях помогите плиз оттветьте |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |